从这个问题中我们可以看到这些参数:
1、有三根加热管;
2、每根加热管的额定电压是220V;
3、它们要接的电源电压的380V;
我们从电加热管最基本的四种接线方法来分析:
1、串联:串联的话,电加热管的总电压等于各相电压之后。那么三根220V的加热管的总电压是220*3=660V.显然不是用这种接线法。
2、并联:并联的话,电加热管的总电压等于各相电压。那么三根220V的加热管的总电压是220V,因此也不是接380V的电源。
3、三角形接线法:在这种接线的情况下,电加热管的总电压等于各相电压。也就是说三根220V的加热管应该接220V的电源。
4、星型接线法:使用这种接法,电加热管的总电压等于各相电压*1.732。也就是说三根220V的加热管应该接220*1.732约等于380V的电源。
如果有客户朋友遇到类似于“三根220V加热管接380v电源怎么接?”的问题可以咨询:13365185503(手机/微信)夏经理